JCJ200G 溫濕度變送器(耐壓型).jpg (48.7 KB, 下載次數: 42) 
下載附件
 保存到相冊
 
2013-7-25 17:07 上傳 
 
 
 
LOGO.JPG (92.68 KB, 下載次數: 45) 
下載附件
 保存到相冊
 
2013-7-25 17:07 上傳 
 
 
 
【耐高壓溫濕度變送器產品簡介】 
      JCJ200G高壓型溫濕度變送器采用JUCSAN 濕敏電阻作為感濕組件,配備先進的硬件電路和溫度補償處理技術,實現了全量程良好的線性和準確度,產品采用傳感器和變送分體式結構,方便把探頭投入到測濕環境中,大大提高了測量的靈活性。 
      JCJ200G溫濕度變送器配套的傳感器探頭采用耐壓型金屬三通管封裝,用于密閉且氣體壓力較大(最大承受5MPa壓力)的測量環境。 
【耐高壓溫濕度傳感器應用場合】九純健傳感器系統集成廣泛應用智能農業氣象站|機房溫濕度監測系統|檔案室溫濕度監測系統|醫藥儲藏間溫濕度監測系統|藥品儲藏冷鏈溫濕度監測記錄|上傳上位機實時監測、(有利于藥品GSP、 GMP認證)|圖書館溫濕度監測系統方案、HVAC暖通空調溫濕度監測系統方案|通訊機房溫濕度監測|醫藥車間防爆溫濕度監測|智能樓宇系統監測|全自動農業大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監測系統|豬舍溫濕度監測|禽畜養殖環境監測|糧食儲藏間倉房溫濕度監測系統|博物館溫濕度監測|校舍用電安全短信監測報警系統方案|“高放射性廢物地質處置安全評價技術研究”項目熱濕力檢測設備|智能短信監測系統在產品研發|典型軍火、彈藥庫溫濕度監測系統方案|多檔案館、庫房、機房溫濕度GPRS-因特網無線遠程監測系統方案|紡織印染機械高溫烘干定型工藝中濕度自動測控解決方案|制梁廠水泥養護室溫度集中監測系統方案|庫房、機房漏水、電源掉電、溫濕度監測典型系統方案|大型倉庫、廣場、辦公環境溫濕度集中測控系統方案|檢查谷物含水量測量儀的標準工作方法| 
     九純健@傳感 器系列,JCJ200G三通式溫濕度變送器適用于火電廠、密閉管道含有壓力的環境的溫濕度測量。  
  
【抗高壓溫濕度變送器技術參數】 
工作電源: 
12VDC±10%   12VAC±10%   24VDC±10%    
24VAC±10%  其它工作電源(注明) 
溫度參數::鉑電阻Pt100 
溫度測量范圍:  
(0~50)℃、(0~80)℃ 
(-20~60)℃、(-40~80)℃ 
測量準確度 : Pt100: 優于±0.5℃(0~50℃) 
濕度參數: JUCSAN@濕敏電阻 
工作溫度 :-40~80℃ 
反應時間(ta) :典型值<5s 
長期穩定性 :典型值0.5%RH/年 
有效測量范圍 :10~95% RH 
信號輸出對應范圍 :0~100% RH 
測量準確度 :±3% RH(20~90%RH,20℃,無結露) 
測量穩定性 :通常狀態下,漂移不大于1%RH 
輸出信號: 
電壓信號: 
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)VDC 
3、(0~1)VDC 
  
電流信號: 
4、(4~20)mA 
5、(0~20)mA 
6、(0~10)mA 
 工作環境: 濕度:5~95%RH       無凝露 溫度:-40~80℃ 
變送器材料: ABS塑料  
外形尺寸 :120×80×42mm 
顏色 :乳白色  
重量: 130g  
安裝 : 壁掛或吸頂  
負載能力 :電壓型: ≥1KΩ  
 電流型: 0~500Ω  
說明:對于輸入信號非隔離型的溫濕度表/PLC模擬量采集模塊等 
二次儀表的信號“輸入-”可能只有一個端子,則只需接“電源-”即可。 
RT(Tout):溫度信號輸出          RH(Hout):濕度信號輸出   
VCC:工作電源,據需要可選12V/24V      GND:直流地      
12VDC:輸出信號為(0-5)V輸出時所用電源 
24VDC:輸出信號4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V時選用 
交流電源: 24VAC信號分別接在電源+和電源-(接線不分順序) 
信號輸出:“電源-”作為信號地,它和溫度信號、濕度信號之間的電壓即為對應的溫度、濕度測量值。 
注:對于交流電源供電,傳感器如果是電流信號輸出,則輸出必須采用三線制形式。 
 
 |   
 
 
 
 |