JCJ176數字顯示溫濕度傳感器
采用標準RS-232或485通信接口或輸出標準4-20Ma/0-5V模擬量信號,同時可帶4路控制輸出,對加熱器、制冷空調、加濕器、除濕器進行自動控制。
     本品采用遞推平均數字軟件濾波與硬件電路濾波相結合的濾波方法,
使外界對采樣的干擾盡可能降到最低,全量程精度高、穩定性能強、一致性好、響應速度快??蓛戎梅澍Q器報警。所有控制狀態液晶顯示板上有形象圖標及漢字說明指示。

      JCJ176通過標準RS-232或485串行接口可與計算機組成多點溫濕度測控系統。可同時控制加熱器,空調制冷,加濕器,除濕機,對環境進行恒溫恒濕控制。
應用場合:
工業現場測控、辦公室、超市、檔案室、生產車間、倉庫、機房、工地等測控的場合。變送器輸出,標準RS-232或485通信接口,可以直接配接計算機。

[傳感器適用場合]
工業現場測量、辦公室、超市、檔案室、生產車間、倉庫、機房、工地等測量的場合。變送器輸出,標準RS-232或485通信接口,可以直接配接計算機。
全自動農業大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監測系統|豬舍溫濕度監測|
[傳感器技術參數]
[傳感器類型]進口數字溫濕度敏感元件
[工作電源]帶變送輸出功能時供電電源:24VAC或24VDC
其他功能供電電源可為:24VAC/24VDC/12VAC/12VDC  
[變送輸出]范圍:1、-20~80℃  2、-20~60℃  3、0~50℃(具有變送輸出功能時需注明溫度范圍,出廠默認為-40~80℃)
[濕度變送器]范圍:0-100%RH
[變送器準確度]
溫度:
≤±0.5℃@25℃
濕度:±3%RH @20%~80%RH,25℃
[傳感器通訊]輸出    RS485口    RS232口
[傳感器通訊地址]    0-255
[變送器通訊協議]  標準MODBUS協議及JUCSAN專用協議(JUCSAN專用協議同JCJ100N)
[變送器結構形式]  變送、探頭一體式、白色ABS工程塑料
[傳感器工作電流]  ≤100mA(帶4路繼電器控制輸出功能時)
[傳感器外形尺寸]  86X86X27mm
[變送器安裝方式]  壁掛式
[傳感器工作環境] –20℃~70℃,無結露


操作說明
1、參數說明:
ON/OFF –當控制器處在在正常測控狀態下為自動控制輸出功能使能/禁能切換鍵,當按下該按鍵時,屏幕右下角會有相應的ON、OFF狀態提示符提示;當控制器處于設定狀態下時,按下該按鍵為返回上一設定參數,長按此按鍵可推出設定狀態。
FAN –該按鍵功能預留。
M  —參數設定鍵,在設定狀態時,用于存貯參數的新設定值并選擇下一個設定參數。
▲  —設定值增加鍵,在設定狀態時,用于增加數值。
▼  —設定值增加鍵,在設定狀態時,用于減少數值。


2、 開機自檢
⑴按儀表的端子接線圖連接好儀表的電源、輸入、輸出、報警等接線。
⑵仔細檢查儀表的接線,正確無誤后方可打開電源。
⑶接通電源后傳感器先顯示產品型號,然后顯示自檢結果,顯示PAS字樣表示儀表自檢通過,儀表采用人機對話形式來輸入參數,用各種提示符來提示應輸入的數據。儀表在工作狀態下,下邊顯示濕度測量值,上邊顯示溫度測量值。  
3、 參數設定:
⑴儀表設定狀態下,左側顯示參數提示符,右側顯示設定值。  
⑵如果設定過程中20秒鐘不改變參數,儀表自動返回運行。
⑶按下M鍵,上排顯示Cd,下排顯示230,用▲或▼鍵將設定值修改為234、236、238分別對應相關菜單組, 再按M鍵,  才進入參數設置狀態,輸入其他值無效,以防止非技術人員誤操作。


傳感器接線說明:
打開控制器盒蓋,在電路板背部會看到如下標識端子
HH:除濕控制輸出端子,為無源開關;
HL:加濕控制輸出端子,為無源開關;
TH:制冷控制輸出端子,為無源開關;
TL:加熱控制輸出端子,為無源開關;
VCC:設備供電電源+;
GND:設備供電電源-/溫濕度模擬量信號輸出“-”;
HOUT:濕度模擬量信號輸出“+”;
TOUT:溫度模擬量信號輸出“-”;
SGND:RS232通訊信號輸出地,接DB9標準接口第5針;
A/T:RS232信號輸出TXD,接DB9標準接口第3針/RS485通訊A;
B/R: RS232信號輸出RXD,接DB9標準接口第2針/RS485通訊B;


產品使用注意事項及保修說明
1、本品不適于在常期結露和化學污染環境下使用。
2、請在-40-80℃溫度環境下使用,對于帶顯示功能產品請在–20℃-60℃環境下使用。
3、4、傳感器和電腦連接數據線時,請關閉傳感器電源和電腦,防止誤操作將通訊電路燒壞;同樣斷開通訊數線時,也要先關閉傳感器電源和電腦。
5、傳感器不用時,應置于良好環境(建議在濕度30-70%RH,室溫)下保存。
6、九純健產品自購買之日起保修一年,并對產品進行終身服務,保修期過后我們以成本價進行維護和修理。
7、如您在使用九純健公司產品過程中出現一些問題,請勿自行對產品進行拆卸、維修,請及時與我公司售后服務部聯系,在工程師的指導下解決您遇到的一些問題 ;否則因用戶的不當操作造成的不良后果由用戶自己承擔。


RS485通訊說明:
JCJ系列RS-485通訊線采用屏蔽雙絞線,其一端通過RS-232/485轉換模塊接到計算機的串行通信口,另一端接到RS-485模塊通訊端子,其連接方式如圖所示:
雙芯屏蔽線的屏蔽層最好單端與設備保護地連接。當一臺計算機掛多臺儀表時,網絡拓撲結構為總線型,每臺設備 必須直接并接在干線上。以減少信號反射干擾。通訊距離長時可選擇中繼模塊。
你好,謝謝你的關注,若有需要請和我聯系,謝謝

北京途寧網絡 版權所有© 2011-2021 京ICP備12025735號-24 

京公網安備 11010502030663號

GMT+8, 2025-6-25 05:53 , Processed in 0.030892 second(s), 28 queries .

快速回復 返回頂部 返回列表